请教:雨水接涵管的问题!接口怎么处理?
zll_hnu
zll_hnu Lv.2
2012年12月03日 12:02:36
只看楼主

新建的路,设计管涵是1.5米的,雨水管1米的,请教一下:雨水管接管涵怎么做?需不需要做结合井?有没有什么图集上有做法呢?如果有大样图最好,谢谢各位!

新建的路,设计管涵是1.5米的,雨水管1米的,请教一下:雨水管接管涵怎么做?需不需要做结合井?有没有什么图集上有做法呢?如果有大样图最好,谢谢各位!
免费打赏
simuy
2012年12月04日 09:45:56
2楼
做一个检查井,把他们俩结合起来。如果是压力流,就做一个压力检查井。
我没做过,想当然的。不过应该就这个做法吧。
回复
huangzhimin
2012年12月04日 10:21:07
3楼
可参见《室外排水设计规范》2011年版(GB 50014—2006)第4.12.4 条规定:渠道和管道连接处应设挡土墙等衔接设施。渠道接入管道处应设置格栅。
回复
南方水哥
2012年12月05日 16:33:48
4楼
我做过 一个检查井搞定 但是这个检查井尺寸按照箱渠的大小尺寸 修改一下
回复

相关推荐

APP内打开