380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
12楼
必须采用铝铜转换接头后接入,否则,铝与铜直接连接会产生氧化,接触电阻会增加,接头发热。
建议最好不要采用
回复
13楼
问题不大,可以用,只是真有点太临时了.
回复
14楼
4楼说的很好!同意!呵呵~~
详细资料正在搜索中
回复
15楼
同意大家说法,只能作暂时之用,
但铜铝转换器一定要安装
回复
16楼
我同意11楼的
回复
17楼
如在我负责的工程中这样做我肯定不干!真的没见过这样的做法!
回复
18楼
长了见识,还有这样做的。
理论上可以吧
回复
19楼
一般没有这么干的,但是现场实在没办法,也问题不大,但是35的铜线最多3根就够了,没必要用4根。
自己可以查载流量表
回复
20楼
铜铝电缆混接,临时用吧!长期用确切不太妥当。还得注意接线问题,铝线阻抗会增加。
回复
21楼
不能直接对接,,1,铜导线、铝导线载流量不一样。2,铝与铜直接连接会产生氧化,接触电阻会增加
回复