380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
2楼
一般没有这么干的,但是现场实在没办法,也问题不大,但是35的铜线最多3根就够了,没必要用4根。
自己可以查载流量表。
回复
3楼
一般施工不推荐这样做的,如果实在是应急那也是可以考虑的,不过要注意不同材质的载流量的区别,还有铜铝接头
处要处理好。
回复
4楼
同意,就是在铝电缆的二端接入开关或设备或铜排时,必须采用铝铜转换接头后接入,否则,铝与铜直接连接会产生氧化,接触电阻会增加,接头发热。
回复
5楼
理论上应该没有问题,但这个总觉得像临时接线一样。或者私营老板搞得东西。
回复
6楼
最好不要!混接的话,回增加电能损耗!
至于安全方面,没有太大问题!
回复
7楼
铜导线、铝导线载流量不一样、接线端头处理好、载流量满足就可以。
回复
8楼
有铜铝接头
回复
9楼
只能用于应急临时用电,最好不这样,给人感觉太臭了.
回复
10楼
在上学的时候我问过我们老师,那是关于接地时的前一段用什么线
老师说一般是用铜线一段铜和一段铝的不能用
回复
11楼
临时应急可以,但长期用不好.建议用铜铝接头转换,另铜线没必要用4根.
回复