住宅用三相电的话,户内总开关应选三极还是四极
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年11月01日 18:26:46
只看楼主

谢谢

谢谢
eliux
2004年11月01日 18:28:17
2楼
一般是单向进户。
回复
prezhjian
2004年11月01日 18:40:01
3楼
如果是三相的呢?
一户面积250以上
回复
eliux
2004年11月01日 19:00:09
4楼
如是三相,户内可用3P隔离开关。
回复
prezhjian
2004年11月01日 19:35:32
5楼
可不可以用4极断路器?
回复
eliux
2004年11月01日 19:59:56
6楼
不可以用4P断路器
回复
yqwxf
2004年11月01日 20:00:43
7楼
当然可以用四极的断路器(尤其是住宅楼形式的单体,因为住宅规范要求切断所有带电导体),用三极的也可以
回复
eliux
2004年11月01日 20:33:57
8楼
<<住宅设计规范>>也有不完善之处,其中并为说明三相进户的情况。如是三相进户,户内箱总开关不宜使用4级,因为户内大都为单相设备,如选用4P开关,就增加了一个断零的故障点,危险是很大的。一旦零线故障,相电压升高到线电压,会烧毁用电设备甚至引起火灾。
回复
prezhjian
2004年11月01日 20:44:47
9楼
住宅总进线必须要用四极断路器吗?
回复
eliux
2004年11月01日 20:54:35
10楼
三相总进线,用4P。
回复
大鼻山
2004年11月01日 22:51:55
11楼
如果是RCD,就不应该采用3P的;如果是普通断路器,则可以是3P的。

问题是你自己至今没说清楚是什么断路器,怎么帮你?