技术措施上说: 电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁,防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。但规范上好像又没明确说明这点吧。可不可以不用带铠装的呢?
技术措施上说:
电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁,防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。
但规范上好像又没明确说明这点吧。
可不可以不用带铠装的呢?
2楼
可以不用铠装的
回复
3楼
可以的,我们公司做的小区都是全没铠装的。但是白蚁、老鼠危害严重哦!!!呵呵!!!我刚来公司,都没人注意这点。还是建议用好。
回复
4楼
而且敷设外力,或者其他外力等伤害。
回复
5楼
没必要!
自从那本<<技术措施>>出来后,好多人把他捧为圣经!我觉的不必如此!
回复
6楼
同意唐龙,没必要用铠装。
回复
7楼
措施只是参考,没必要把它当规范用吧???!!!
回复
8楼
那鼠害这些该怎么防?
回复
9楼
我个人倾向于用铠装电缆。规范也很笼统的写了:
低压配电规范第5.6.1条 :选择电缆路径时,应按下列要求:
一、应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈
蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等各种损伤;
没有更好的办法避免鼠害等影响,还不如直接用铠装电缆了。
回复
10楼
安全考虑,还是用铠装的好。
回复
11楼
有条件的话,最好用铠装的。
回复