变频器与施耐德ATS48系列的软启动器的连接
turelon
turelon Lv.2
2012年12月02日 21:41:13
只看楼主

正常情况为变频器与软启并联起来,软启作为备用,由于本变频器内部已有旁通回路,能进行工变频切换,且为节约线缆成本,本变频是串在软启后面的,这就需要变频器能够给软启一个控制信号,是变频器变频时软启能够旁路工作,为变频器提供全压,当变频器切换至工频时,软启能够正常工作。由于本人对施耐德ATS48型软启动器不是很了解,不知道怎么控制软启切换旁路,直接启动旁路继电器应该不妥,还需要对软启的接线进行改一下吧。

正常情况为变频器与软启并联起来,软启作为备用,由于本变频器内部已有旁通回路,能进行工变频切换,且为节约线缆成本,本变频是串在软启后面的,这就需要变频器能够给软启一个控制信号,是变频器变频时软启能够旁路工作,为变频器提供全压,当变频器切换至工频时,软启能够正常工作。由于本人对施耐德ATS48型软启动器不是很了解,不知道怎么控制软启切换旁路,直接启动旁路继电器应该不妥,还需要对软启的接线进行改一下吧。
初步了解软启的接线如下:
施耐德软启.jpg
启动停止为PLC控制,变频器能够在工变频切换时提供常开常闭信号,该怎么接?

施耐德软启.jpg

免费打赏
lnren007
2012年12月18日 16:13:53
2楼
这个问题很好,变频器与电机配套使用能实现软启动,减少启动电流对电网的冲击
回复
zyq19800
2012年12月18日 22:05:04
3楼
在KM3做文章,工频时断开它,变频时,接通它,看行吗
回复
lingnanjt
2013年01月09日 16:31:23
4楼
变频器与软启并联起来,软启作为备用
回复
xiaokuge
2013年01月10日 20:06:38
5楼
变频器、软启动、工频这一个设备配三种装备,确实很强啊!暂时没做过类似的柜子,应该都是并在一起!个人感觉……
http://www.dybpwx.com

[ 本帖最后由 xiaokuge 于 2013-1-10 20:08 编辑 ]
回复
wumingzhe007
2013年01月18日 17:27:47
6楼
长见识了,好好学习
回复
wangxf
2013年04月07日 22:41:09
7楼
变频器自身就具有软启动的功能!完全用不着上面介绍的方式!在烧钱啊!
回复
richclf
2013年05月20日 15:42:04
8楼
不是说不可以,本来在变频器内部已经集成了一个类似软启动的一个功能。何必再。。。。。
回复
gordon001x
2013年11月12日 16:44:34
9楼
几点意见:
1.既然是变频、工频、软起切换,为什么三者不是并起来用接触器去切换输出,而把变频器和软起串起来呢,个人觉得这种方案是自找麻烦;
2.如上面童鞋所说,变频器是有软启功能的;
3.ATS48切换到旁路是靠的R2继电器,是软启内部检测电流下降到额定值的1.2倍左右的时候自动动作的;
4.如果担心设备损坏,多在优秀的方案、设备选型、设备维护上下功夫,而不是一开始就做很多的备用。
回复