N线对地电压的问题
wugangtong
wugangtong Lv.7
2012年12月02日 21:41:14
只看楼主

有一个项目,全厂照明都通过一个隔离变压器供电,现在发现N线对地有近220电压,如何解决.谢谢老师

有一个项目,全厂照明都通过一个隔离变压器供电,现在发现N线对地有近220电压,如何解决.谢谢老师
免费打赏
lingxuct
2012年12月03日 08:29:31
2楼
请问隔离变压器是三相的还是单相的?
三相变压器的结线组是怎样的,中性点是如何处理的?
照明的负载线路绝缘电阻是多少?
回复
wugangtong
2012年12月03日 20:27:36
3楼
区关你好;变压器是3相的,其余的数据明天我把它详细的报出来,但现在是使用一切都正常.就是零线对地有220v电压,把这一路电源关掉,也就是把3相火线拉掉,还有220v.当然别的回路接上了.和零排相接的一共有7个回路都是照明,.
回复
wugangtong
2012年12月06日 18:51:37
4楼
请教区管;变压器出来是3 根火线,一根N线没有接地.现在施工方的工程师把N线和地接通了,N线和地没有电压 了.不知有没有隐患.谢谢
回复
wanglin1318
2012年12月06日 19:54:57
5楼

这样做隔离变和普通变压器有什么区别?还有一,二次之间的隔离作用吗?肯定不合理。
N线对地220V?那相线与地、对N线的电压分别是多少?

[ 本帖最后由 wanglin1318 于 2012-12-6 20:05 编辑 ]
回复
wugangtong
2012年12月07日 22:09:13
6楼
相线对地和N都是220V,就是N对PE是220V,