核心筒里面有一处只能做250厚的剪力墙抗剪超限,负责人说加型钢,请问不知可否
chibinansha
2012年12月02日 20:23:45
只看楼主

核心筒里面有一处只能做250厚的剪力墙抗剪超限,负责人说加型钢,请问不知可否?抗剪截面控制条件超限,我觉得属于混凝土的脆性破坏,加再多的钢材也没用吧。加了型钢后,高规上也找不到抗剪截面控制条件,还是按V<0.235fbh吗?而且PKPM也不知道能考虑不。请问一下大神们的看法和知道?

核心筒里面有一处只能做250厚的剪力墙抗剪超限,负责人说加型钢,请问不知可否?

抗剪截面控制条件超限,我觉得属于混凝土的脆性破坏,加再多的钢材也没用吧。
加了型钢后,高规上也找不到抗剪截面控制条件,还是按V<0.235fbh吗?而且PKPM也不知道能考虑不。
请问一下大神们的看法和知道?
免费打赏
zlylrp111
2013年03月23日 14:07:27
2楼
个人愚见,结构计算剪力一般按刚度分配,但实际情况也不一定是这样,可以考虑一部分翼缘参与抗剪。
回复
chibinansha
2013年03月23日 19:30:38
3楼
不好意思,很少上论坛,刚看到,谢谢
回复
追风的星星
2014年09月14日 22:55:39
4楼
剪力墙抗剪不足,可以加墙长、墙厚、或者墙高(层高),但就你目前情况来看只能增加墙厚,但是效果一般有限,甚至越是增加越是超的厉害,那么就要考虑开结构洞或者增加周边墙的刚度来吸引部分地震力,减少超限墙的地震力。
回复
a1877006
2014年09月20日 11:24:52
5楼
不好意思,很少上论坛,刚看到
回复
理性与现实
2014年09月28日 17:32:51
6楼
加型钢可以满足要求
回复

相关推荐

APP内打开