乡镇取水水源和水厂高差大怎么解决?
lumilin
lumilin Lv.2
2012年12月02日 20:05:57
只看楼主

最近做一个乡镇给水项目的可研,取水水源和水厂的高差有500m(水源低,水厂高),大家有什么好的方法克服这么大的高差啊?

最近做一个乡镇给水项目的可研,取水水源和水厂的高差有500m(水源低,水厂高),大家有什么好的方法克服这么大的高差啊?
免费打赏
lu1999
2012年12月10日 11:33:16
12楼
另选水源,若只有唯一水源取水,可优先采用二级提升或多级提升。
回复
bujundong
2012年12月10日 15:00:41
13楼
水厂是否重新选址,还要看用户的位置,如果用户与水源高差也达500米,将水源分多级提升了更合适

[ 本帖最后由 bujundong 于 2012-12-10 15:02 编辑 ]
回复
hx_198
2012年12月10日 15:40:17
14楼
设减压阀 或者跌水设施
回复
lishubing12345
2012年12月11日 11:55:44
15楼
建设三级泵站 每次180米提升,
回复
水业人士
2012年12月14日 15:23:41
16楼
说的很好。。。
回复
kdl0519
2012年12月18日 10:07:02
17楼
学写了。。。
回复
120907227
2013年01月03日 22:15:57
18楼
高差过大,运行费用很高,建议从新考虑水厂的选址。
回复
clhx520
2013年01月05日 16:53:20
19楼
1、调整方案
1、1 调整取水点;
1、2 调整水厂位置。
2、研究方案的合理性,可行性
3、如果方案合理,取水点唯一,水厂位置唯一,那应做到:
3、1 建设生泵提升站;
3、2 选择合理水泵;
因高差达到500m,应建设多级提升站,且选择水泵时应采用多级提升泵。建议采用三级,每级180m,考虑水损,到达水厂后有部分富余压力。
回复
pureinheart
2013年01月05日 17:08:44
20楼


赞同~
回复
jianting902
2013年01月05日 21:10:15
21楼
建设取水泵站+二级或者三级泵站。具体结合管材和造价以及现场情况决定
回复