乡镇取水水源和水厂高差大怎么解决?
lumilin
lumilin Lv.2
2012年12月02日 20:05:57
只看楼主

最近做一个乡镇给水项目的可研,取水水源和水厂的高差有500m(水源低,水厂高),大家有什么好的方法克服这么大的高差啊?

最近做一个乡镇给水项目的可研,取水水源和水厂的高差有500m(水源低,水厂高),大家有什么好的方法克服这么大的高差啊?
免费打赏
suchengsky
2013年01月06日 13:36:39
22楼
建议重新论证取水点及水厂位置
回复
飞机都去哪了
2013年01月06日 15:03:46
23楼
重新选择水源,高差太大,能耗太大,就是多级提升,估计水费也是很吓人的!
回复
yancheng8509
2013年01月06日 18:00:54
24楼

这个办法比较好,多次提升是必要的!
回复
shirden1002
2013年01月08日 22:34:44
25楼
你这什么地方,城市在山顶?500m,管井的深度都不止了,这样做出来的饮用水成本是不是太高了,如果按着泵效率70%考虑,光电耗就有194kwh/km3,按着0.7元一度电,电费就要136元/km3,也就是0.136元/吨,这还是一级提升,如果再加上药剂、人工、二级供水,那成本还不直逼2元/吨,这样的方案靠谱吗?兄弟?
回复
supperboy
2013年01月11日 18:26:07
26楼
这个可以考虑两级加压就可以了,不过需要做水锤分析,我这边有做过类似的这样的工程,有好多200m以上的提升泵站,最大有做过480m的泵站,如果有需要可以加我QQ:601706683,大家相互交流一下,有需要可以带你去看看我们做过的工程。
回复
山泉雾雨
2013年01月12日 09:47:48
27楼
如果水源点和取水站固定了,只有采用多次提升了。
回复
hxm2316
2013年01月15日 09:05:57
28楼
挖个隧道行不行
回复
lygcjjb0932
2013年01月15日 14:00:49
29楼
应在水源地建原水处理设施,将净水梯级输送至水塔,这样较经济
回复
sososohappy
2013年01月16日 14:59:08
30楼
学习 学习了。。。。
回复
tsj593828717
2013年01月18日 14:35:48
31楼
最好传一张CAD图,把水厂位置和河流的位置以及高程标一下,那样比较好看些。