如何判断是否要设应急照明及疏散指示?
hehuating
hehuating Lv.2
2004年11月01日 11:21:09
来自于照明工程
只看楼主

一直找不到有是否要设应急照明及疏散指示的依据?不知道如何规模的厂房,或者民用建筑要设上面两样系统?请明白人指点?

一直找不到有是否要设应急照明及疏散指示的依据?不知道如何规模的厂房,或者民用建筑要设上面两样系统?请明白人指点?
免费打赏
hehuating
2004年11月02日 12:44:29
2楼
哎!挺怀念当初大家捐款搞网站的日子,那时候解答问题的人挺多的,现在都没人了!哎~~~~
回复
不很懂
2004年11月02日 13:09:36
3楼
不要急,俺来啦


《建规》
第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:

一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;

三、观众厅,每层面积超过1500m的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m的演播室,人员密集且建筑面积超过300m的地下室;

四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

第10.2.8条 影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。

《高规》
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:

9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。

9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于05lx。

消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

回复
不很懂
2004年11月02日 13:13:08
4楼
我自己的理解:公共建筑的公共部分(走廊楼梯)和人员众多的大厅,简而言之,火灾时需要疏散大量人员的地方均需设置!
回复
hehuating
2004年11月02日 13:38:23
5楼
谢谢,怪我看规范不仔细,现在翻翻也翻到了,高层厂房也是指24M以上的厂房吧?
回复
lqhrjp
2004年11月02日 14:23:14
6楼
职工公寓(三层)2000平方是否加事故照明
回复
zhoushu8
2004年11月04日 16:00:32
7楼


不需要,低层一般做应急,个别要疏散标志,高层建筑一般要应急,还要疏散标志
回复
大鼻山
2004年11月04日 19:12:56
8楼
以低规和高规为主。搞设计必须习惯看规范,尤其是国标
回复
cottor
2004年11月05日 02:53:38
9楼
我有个比较简单的想法
设计的过程,如果该建筑需要进行火灾自动报警装置设计的时候
一般都需要做应急照明以及疏散照明
回复
唐龙
2004年11月05日 20:27:05
10楼
是这样.

不过,不用设消防报警但需设应急灯和指示灯的也很多.
回复
zhoushu8
2004年11月07日 13:24:02
11楼
按民规的说法是都要设,其实按国标,很多地方是不要设的
回复

相关推荐

APP内打开