高位消防水箱是否要设溢放水管及水位计?
d_jingwei
d_jingwei Lv.3
2007年08月15日 11:47:58
只看楼主

设计院设计了一个18立方米的高位消防水箱,只有进出水管,通气管,人孔,是否有必要要求设计院设溢流管,放空管和水位计?请教给为前辈!

设计院设计了一个18立方米的高位消防水箱,只有进出水管,通气管,人孔,是否有必要要求设计院设溢流管,放空管和水位计?请教给为前辈!
免费打赏
jjplj
2007年08月15日 12:24:41
2楼
要设的
回复
d_jingwei
2007年08月15日 13:39:27
3楼
如上,请问是就近排到雨水管还是直接散排到天面?水箱下面就是电梯机房.
回复
jjplj
2007年08月15日 14:33:12
4楼
排到屋面就可以了,水就直接从屋面雨水系统排掉了。
回复
f_jg2003
2007年08月15日 18:49:08
5楼
有时候设计人员没给画这些东西,但施工单位施工时要根据图集在适当位置做的。象人孔,爬梯什么的设计人员也经常不画,那时也是由施工人员根据实际确定这些东西的位置。
回复