总开关(指比较大型的开关,100A以上)设置漏电开关是错误的(可能有些规书说没错),干路上也不宜设置漏电开关。(我的愚见) 漏电开关装得越前,越易出毛病,牵一发动全身。 总漏电要管的范围比末端内单个漏电开关大得多,哪怕你把动作电流设到500ma。一样跳你个没商量。 事例:一栋大型住宅楼(28层,四条梯),刚落成。低压房在一楼,每条梯设置一个常熟的空气开关,400A。其中一条梯已入住三户,一户在装修。装修中,工人使用电器多,其中一次,户内的长征电器八厂的FIN-25A/2P漏电开关(整栋楼的屋内都使用此开关,只是有些大面积是4P而已)动作了一次,主回路的空气开关没动作。
漏电开关装得越前,越易出毛病,牵一发动全身。
过了几天,原安装整栋楼的电气公司新来了个北方来的工程师,视察过低压房,说每个住户内只有一个漏电开关不够安全,要什么二级保护似的,硬是要把四条梯的空气换成漏电,回去后换翻了本书出来,说按什么规程做、不装的话就违反什么什么……。工程部的班组嘴上斗不过他和他的书,折腾了一天,从零线母牌到开关后面的万能角铁等等一一处理好。
日子一天天过,不断地有买了楼的人陆续进场,并请装修公司装修。
一段时间内,百家争鸣,多家装修公司在该楼装修,施工队参差不齐,电气线路上时有拉乱接或使用一些破旧不堪的电动工具,造成屋内的漏电开关动作,屋内的动作还是小事,电房的也一样跳闸,一跳整条梯没电,这下可苦了其他人,物业管理公司不断接到投诉,电工也烦到快死了,请安装公司的人把动作电流调到最大值也无济于事。
后来,电房还是换回了空气开关。各人自扫门前雪,你的窝出了事,也不该累了大家。
尽信书不如无书,此话有时可能太偏激。
毕竟,理论也是来源于实践。实践是检验理论唯一标准。
一切纸上谈兵或不切实际的行为是站不住脚的。