漏电开关的位置问题
ljg860106
ljg860106 Lv.2
2004年11月01日 00:32:23
只看楼主

总开关(指比较大型的开关,100A以上)设置漏电开关是错误的(可能有些规书说没错),干路上也不宜设置漏电开关。(我的愚见) 漏电开关装得越前,越易出毛病,牵一发动全身。 总漏电要管的范围比末端内单个漏电开关大得多,哪怕你把动作电流设到500ma。一样跳你个没商量。 事例:一栋大型住宅楼(28层,四条梯),刚落成。低压房在一楼,每条梯设置一个常熟的空气开关,400A。其中一条梯已入住三户,一户在装修。装修中,工人使用电器多,其中一次,户内的长征电器八厂的FIN-25A/2P漏电开关(整栋楼的屋内都使用此开关,只是有些大面积是4P而已)动作了一次,主回路的空气开关没动作。

总开关(指比较大型的开关,100A以上)设置漏电开关是错误的(可能有些规书说没错),干路上也不宜设置漏电开关。(我的愚见)
漏电开关装得越前,越易出毛病,牵一发动全身。
过了几天,原安装整栋楼的电气公司新来了个北方来的工程师,视察过低压房,说每个住户内只有一个漏电开关不够安全,要什么二级保护似的,硬是要把四条梯的空气换成漏电,回去后换翻了本书出来,说按什么规程做、不装的话就违反什么什么……。工程部的班组嘴上斗不过他和他的书,折腾了一天,从零线母牌到开关后面的万能角铁等等一一处理好。
日子一天天过,不断地有买了楼的人陆续进场,并请装修公司装修。
一段时间内,百家争鸣,多家装修公司在该楼装修,施工队参差不齐,电气线路上时有拉乱接或使用一些破旧不堪的电动工具,造成屋内的漏电开关动作,屋内的动作还是小事,电房的也一样跳闸,一跳整条梯没电,这下可苦了其他人,物业管理公司不断接到投诉,电工也烦到快死了,请安装公司的人把动作电流调到最大值也无济于事。
后来,电房还是换回了空气开关。各人自扫门前雪,你的窝出了事,也不该累了大家。
尽信书不如无书,此话有时可能太偏激。
毕竟,理论也是来源于实践。实践是检验理论唯一标准。
一切纸上谈兵或不切实际的行为是站不住脚的。
免费打赏
大鼻山
2004年11月01日 08:58:08
2楼
目前国标只有要求住宅单元总进线开关要加漏电保护。电梯也加漏电保护,非规范要求。那个工程师是瞎指挥,难怪出乱子
回复
城市边缘
2004年11月01日 09:32:00
3楼
总进线加RCD是为防火,末端加RCD是为了防触电。如果施工完善,选择合适整定电流,总进线加RCD是可以达到既定功能的。RCD经常跳,如果不是整定电流过小,就应该检查线路和设备,彻底清查故障,不能为了省事就把漏电去掉,把隐患留下来,然后祈祷好运气。就象小刀发的帖子,和王老谈话提到的青岛事件一样。
回复
hitwb
2004年11月01日 12:07:32
4楼
大鼻兄误解了楼主的意思了。楼主是说一栋板式高层住宅,共有四个单元,每个单元28层。“一条梯”就是一个单元的意思。要不然,“每条梯设置400A的空气开关”这句话就不好理解了。
不过我还是觉得楼主的做法有问题。28层的住宅从1层到28层只有一个回路供电,不跳才怪。
按照“措施”的建议,4000~6000平方米的住宅进线漏电开关设置漏电电流为500mA,超过6000平方米建议分开进线。28层的住宅至少也要分2个回路供电,3条回路更好。每条回路设置500mA的漏电开关,估计问题就不大了。
回复
loyal7
2004年11月01日 15:32:51
5楼
关于漏电开关选择性,除了有电流选择性外还应考虑时间选择性。将主开关的漏电动作延时应能达到很好的效果。
回复