根据1988年,我们地区供电局的试验。(印发了内部资料)双套橡皮塑料单心线在35。C的温度下的载流量是15A的,可现在很多书说BVV-2.5的载流量在25A左右。1988年是距现在远了点,可是导线的截面不应跟年限有关呀,是不是太多了,大于15A的载流量的导线,我一般选4平方以上的。
根据1988年,我们地区供电局的试验。(印发了内部资料)
双套橡皮塑料单心线在35。C的温度下的载流量是15A的,可现在很多书说
BVV-2.5的载流量在25A左右。1988年是距现在远了点,可是导线的截面
不应跟年限有关呀,
是不是太多了,大于15A的载流量的导线,我一般选4平方以上的。
2楼
92dq1规定的2.5m2BV导线的安全载流量是17A。
回复
3楼
手册上的单芯BVV2.5的载流量可以达到30A。
估计你们的内部资料数据比较保守了。
回复
4楼
我查的结果也是30A呀
回复
5楼
如果是16A的断路器,一般使用ZRBVV或ZRBV2.5的线
回复
6楼
1。5的有多少。
回复
7楼
3楼的数据是在单根明敷的条件下,比如瓷夹配线,现已很少用.
2楼是4根单芯穿塑料管,气温40度的数据.
提到导线载流量,一定要指出敷设方式及环境温度.
回复
8楼
对,因为楼主问的是BVV单芯线,特意查的那个数据,现在很少用到。导线不同敷设方式,穿管都有很大区别的。
回复
9楼
还是选大一级的稳妥,何况线的质量又不一定稳定。
回复
10楼
广东电缆厂的载流量推荐值是34A。不过选电线要考虑环境温度、敷设方式等各方面哦。
回复
11楼
BVV载流量可以达到30A
回复