单根2.5平方的载流量可以超过15A吗?
ljg860106
ljg860106 Lv.2
2004年10月31日 23:07:59
只看楼主

根据1988年,我们地区供电局的试验。(印发了内部资料)双套橡皮塑料单心线在35。C的温度下的载流量是15A的,可现在很多书说BVV-2.5的载流量在25A左右。1988年是距现在远了点,可是导线的截面不应跟年限有关呀,是不是太多了,大于15A的载流量的导线,我一般选4平方以上的。

根据1988年,我们地区供电局的试验。(印发了内部资料)
双套橡皮塑料单心线在35。C的温度下的载流量是15A的,可现在很多书说
BVV-2.5的载流量在25A左右。1988年是距现在远了点,可是导线的截面
不应跟年限有关呀,
是不是太多了,大于15A的载流量的导线,我一般选4平方以上的。
免费打赏
ttt001
2004年11月01日 08:18:16
2楼
92dq1规定的2.5m2BV导线的安全载流量是17A。
回复
雨过天晴
2004年11月01日 08:26:56
3楼
手册上的单芯BVV2.5的载流量可以达到30A。
估计你们的内部资料数据比较保守了。
回复
江南小生
2004年11月01日 13:54:14
4楼

我查的结果也是30A呀
回复
francishe
2004年11月01日 13:59:24
5楼
如果是16A的断路器,一般使用ZRBVV或ZRBV2.5的线
回复
zychui-qz
2004年11月01日 14:58:40
6楼
1。5的有多少。
回复
nlb
2004年11月01日 19:00:46
7楼
3楼的数据是在单根明敷的条件下,比如瓷夹配线,现已很少用.
2楼是4根单芯穿塑料管,气温40度的数据.
提到导线载流量,一定要指出敷设方式及环境温度.
回复
雨过天晴
2004年11月01日 19:56:50
8楼
对,因为楼主问的是BVV单芯线,特意查的那个数据,现在很少用到。导线不同敷设方式,穿管都有很大区别的。
回复
bbbbjjjj
2004年11月01日 23:20:22
9楼
还是选大一级的稳妥,何况线的质量又不一定稳定。
回复
chaiwa
2004年11月01日 23:24:35
10楼
广东电缆厂的载流量推荐值是34A。不过选电线要考虑环境温度、敷设方式等各方面哦。
回复
hefanrong2015
2004年11月02日 09:51:20
11楼
BVV载流量可以达到30A
回复

相关推荐