高压开关柜与低压开关柜怎么配
zhou-450978909
2007年08月15日 11:28:31
只看楼主

10/0.4KV露天变电所 SCB10-250/10的变压器 需要配几面高压开关柜、几面低压开关柜

10/0.4KV露天变电所 SCB10-250/10的变压器 需要配几面高压开关柜、几面低压开关柜
免费打赏
donna_2005
2007年08月19日 22:44:57
2楼
是不是应该根据有多少负荷回路来确定啊???
回复
fjy990435
2007年09月08日 08:05:59
3楼
你是做箱变的话: 低压部分一般来说,一进(计量),一补,一出,;
高压部分呢? 也可以一进一出,(如果地方供电部没有什么要求,也的在出线柜前加一台提升柜)
回复
绿叶随风
2007年09月08日 08:56:18
4楼
同意
回复
lingxuct
2007年09月08日 09:30:51
5楼
高压根据供电部门要求做(才250,偶这800的只在线路上装付令克,不装高压柜),低压根据配出负荷定,如需5个输出回路,都在80A左右,那就装6个100A的开关(一个柜足够),如需10个输出回路,每个50A左右,就装12个100(63)A的开关,需2个柜了。
回复
wutaixiong
2007年09月08日 10:54:57
6楼
这点容量就用箱变吧,简单省事。
如果有条件上欧式箱变,如果资金紧张上美式箱变。
至于需要多少开关柜:
1 高压部分,可以采用负荷开关柜,比较简单,
2 低压部分,至少3台,一计量,一电容,一出线,如果你的出线多,可能还需要增加。

回复
btbfht
2007年09月08日 11:20:40
7楼
高压柜可免,如为杆变,低压柜也可免
回复
yayacs1980
2007年09月09日 13:44:55
8楼


赞同
回复
yjr888
2007年09月09日 17:15:23
9楼
这么小的变压器,如果是室外箱变,就不需要什么高低压柜!