紧急求救:消防车吸水高度大于6米!!
翱翔天际007
2007年08月15日 10:37:53
只看楼主

问个问题:消防水池在地下负三层,消防取水口水面高度大于6米,这样消防车吸水高度大于6米,这个问题怎么解决!各位兄弟多多指教!

问个问题:消防水池在地下负三层,消防取水口水面高度大于6米,这样消防车吸水高度大于6米,这个问题怎么解决!各位兄弟多多指教!
免费打赏
翱翔天际007
2007年08月15日 10:56:59
2楼
各位兄台帮哈忙,在此谢过了
回复
翱翔天际007
2007年08月15日 11:01:16
3楼
实在很急,各位兄台帮哈忙!
回复
jjplj
2007年08月15日 12:27:38
4楼
室外什么系统?室外加压的话,可以从室外消火栓吸水,不设吸水口
回复
翱翔天际007
2007年08月15日 13:38:25
5楼
是室外消防车取水井!有点恼火
回复
peng1210
2007年08月15日 14:10:41
6楼
看来只有设泵了!
回复
翱翔天际007
2007年08月15日 15:42:52
7楼
但是用泵的话很难控制的!嗨恼火呀
回复
wanglina8286
2007年08月15日 21:10:15
8楼
室外不是只靠一个水池,室外消防用水可以依靠市政给水的嘛。如果当地实际无法保证室外消防给水,则才需设水池。
但我认为市政给水保证不了室外消防水压力和水量的情况还是不多见的。不就是0.1MP嘛。

《建筑设计防火规范》8.1.3室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。







我的消防论坛:
http://www.long119.cn
回复
黑面神猴
2007年08月16日 08:50:40
9楼
加泵吧,先解决消防车吸不上水的问题吧,要不一旦发生火灾,你老兄可有的玩了啊,呵呵
回复
rawotto
2007年08月16日 10:03:59
10楼
楼主是哪个地区的?
回复
xiuyuelange
2007年08月16日 13:02:08
11楼
加一泵就好了,再不行在地上再做一小水池,水泵把水打到小池中,消防车再从小池中抽水,或者直接用泵抽到消防车内也可
回复

相关推荐

APP内打开