热回收计算
wskwsk125125
2007年08月15日 08:01:04
只看楼主

制冷量为100KW的机组,热回收最大能做到多少KW?(热水出水温度50度)

制冷量为100KW的机组,热回收最大能做到多少KW?(热水出水温度50度)
xmen_828
2007年09月04日 14:52:26
2楼
業界一般取制冷量的30%為熱回收量。熱回收量于出水溫度沒有關系,出水溫度與水流量有關!

但是你也可以做全熱回收啊!但是這樣的話你的冷凝溫度有55度了!需要噴液。
回复
feichen19820507
2007年09月13日 11:36:30
3楼
对于50度的热水,常用的制冷剂都能做到的,但对于更高温度的就有限制了.
我觉得单就R22来说,任何条件都不提供的情况下,仅要求热水出水50度是没有问题的.
但,当进水温度和流量有要求的时候,就要根据具体要求来定了.
可以看一下西屋康达的热回收材料,上面有一份基本可以表明热回收水温和回收量变化关系的图表.
由于R22机组排气温度较高,对于回收温度高的部分情况,需要根据显热的实际供应量以及压缩机排气温度造成的油碳化影响来综合考虑.
这里的废话可能与楼主的问题无关,但对更高要求的系统中就有必要考虑了.
回复