关于里正深基坑的使用小问题求解!!
lele66_36
lele66_36 Lv.2
2007年08月15日 00:46:10
只看楼主

刚用里正深基坑做地铁站地下围护计算,遇到一些操作上的小问题,希望能够在这里得到答案。 1。在计算m值时,基坑底面位移值是怎么估计? 2。自动生成工况的深度是怎么计算出来的? 3。花管参数的设置否影响计算吗? 4。材料抗力和抗力系数一般怎么取呢? 一位好学的初学者,谢谢。

刚用里正深基坑做地铁站地下围护计算,遇到一些操作上的小问题,希望能够在这里得到答案。
1。在计算m值时,基坑底面位移值是怎么估计?
2。自动生成工况的深度是怎么计算出来的?
3。花管参数的设置否影响计算吗?
4。材料抗力和抗力系数一般怎么取呢?

一位好学的初学者,谢谢。
免费打赏
lele66_36
2007年08月15日 14:27:10
2楼
没有热心人来,自己先顶一个
回复
mxw0625
2011年08月17日 11:06:57
3楼
1一般m值的计算需要基底位移d,规范一般规定为10mm,所以在实际计算中一般先假设d=10mm,然后来推导m,再利用m来计算d1,一直这样迭代计算下去,知道dn=10mm,就可以得到比较准确的m。
2 一般取为0.5m.
3 肯定会有影响,花管越多,间距越小,稳定越强,越稳定,不过当参数达到一定程度时,影响就很小了。
4材料抗力与材料特性有关吧,而抗力系数是一个数一般大于1