请教变频给水消防水箱进水问题
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2007年08月14日 23:01:23
只看楼主

一个7层办公楼,设消火栓与喷淋,使用屋面消防水箱,室内生活用水使用变频给水系统,那么屋面的消防水箱的水由生活变频泵提供吗?还是消防泵自己提供?如果变频泵提供的话要单设立管吗?还是用卫生间的立管公用就可以了?如果变频泵提供给水的话,那么泵的流量在室内保证的情况下还要调整吗?谢谢

一个7层办公楼,设消火栓与喷淋,使用屋面消防水箱,室内生活用水使用变频给水系统,那么屋面的消防水箱的水由生活变频泵提供吗?还是消防泵自己提供?如果变频泵提供的话要单设立管吗?还是用卫生间的立管公用就可以了?如果变频泵提供给水的话,那么泵的流量在室内保证的情况下还要调整吗?谢谢
免费打赏
jjplj
2007年08月15日 12:33:10
2楼
生活水泵供给,支状供水可以用共用管的,流量不考虑,由于消防不会经常补水的,所以不考虑对水泵流量的影响
回复
peng1210
2007年08月15日 14:12:02
3楼
2楼正解!
回复