专家来解!~谢谢
wsyy1805
wsyy1805 Lv.2
2007年08月14日 21:13:40
来自于采暖供热
只看楼主

我是学机械的,今年刚毕业,应聘到一家机械厂工作,老总前几天给我一个题目让我做,可我费劲心思都做不出来,所以来请教各路高手帮忙, 一烘干房尺寸30mX20mX15m,最低温度5度,要使其在30分钟内,从 5升到65度,共需要多少热量?(不是密闭送风,室内外基本无压力差)

我是学机械的,今年刚毕业,应聘到一家机械厂工作,老总前几天给我一个题目让我做,可我费劲心思都做不出来,所以来请教各路高手帮忙,
一烘干房尺寸30mX20mX15m,最低温度5度,要使其在30分钟内,从 5升到65度,共需要多少热量?(不是密闭送风,室内外基本无压力差)
免费打赏
wu.ye
2007年08月15日 17:05:23
2楼
专家可不敢,
你用房间体积乘1.4*0.278*(65-5)*2这就是每小时需要的热量(kW)
回复
wu.ye
2007年08月15日 17:10:14
3楼
补充一句:这是在无新风进入时的算法,否则应加新风量
回复
wsyy1805
2007年08月16日 19:42:59
4楼
开始我可能说的不清楚,总之就是关于选 除湿机 和 送风机 机型 的问题~~我不知道该怎么计算~我们公司以前都是让别人做的,听说选除湿机时要计算出通风量,然后根据风量选除湿机~这个风量是怎么算的?


谢谢!
回复