大家好,最近领导给了我一个任务,让我设计一个有几间办公室的小建筑物采暖工程,由于是外行,到确定散热器散热片数时遇到难题了。我查了一下规范,只是说明:粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片;细柱型——25片;长翼型——7片。可这远远不能帮助我解决问题,请问如何确定散热片数?谢谢!
大家好,最近领导给了我一个任务,让我设计一个有几间办公室的小建筑物采暖工程,由于是外行,到确定散热器散热片数时遇到难题了。我查了一下规范,只是说明:粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片;细柱型——25片;长翼型——7片。可这远远不能帮助我解决问题,请问如何确定散热片数?谢谢!
12楼
老兄:因各地的气象指数不同,很复杂的一般每平米100--120W.如果你是外行我教你最方便的办法,不用计算,
你直接找设备生产厂家或代理商,让他们帮你算,现在是市场经济服务很好的.
回复
13楼
先算出采暖房间的热负荷,然后用房间热负荷除以所选散热器每片的散热量,就是这个房间所需的散热器片数
回复
14楼
如果你没有算过,那就老老实实的计算一次
回复
15楼
看采暖的课本,按步骤算几次。算过之后就有经验了。多算几次!
别先找经验算法。 算过几会后,在来论坛讨论。
回复
16楼
南北方气候差异很大,办公室热负荷计算可以找本地供暖销售服务商,或者找论坛里的大虾帮你,最简单的就是经验值估算。房间小没必要搞得很复杂,左一个系数右一个损耗的,综合考虑实地情况就OK。
回复
17楼
还是老老实实的算一次吧。
回复
18楼
一平米一个是笑话!
按书计算是套话!
回复
19楼
首先计算房间的热负荷,确定之后还要适当考虑户间传热,再结合你所选的散热器(供回水温度)确定散热器片数,一般一组散热器不宜超过25片
回复
20楼
你这种算法未免太大了吧,过头了
回复
21楼
你估算的话,先看你是什么地区的,,一平米一片大概指的是河北北部一带,你要是地处靠南,按这个方法就明显不合适了,只有先算算热负荷了.如果建筑物做了节能,热指标就可以按规范上的查一下,同时加大一点做为保留.一般做节能的话去50~60W/平方米就行了!!
回复