混凝土规范里10.1.8中说按单向板需要分布筋 是不是说双向板就不需要了吧
混凝土规范里10.1.8中说按单向板需要分布筋 是不是说双向板就不需要了吧
12楼
要学的东西真的多呀,学无止境
回复
13楼
当然没有分布筋了,分布筋就是指构造,双向板双向受力配筋都是计算出来的,就没有实际意义上我们说的分布筋了.
回复
14楼
同意7楼的说法,在双向板中也是有分布钢筋的。对于板底钢筋是按双向受力计算的。可板的负筋是按单向板计算的。和悬挑板的配筋方式是相似的。所以,在板的负筋的内侧是需要布置分布钢筋的。可能会问,为什么双向板的负筋是按单向板计算的?想想双向板的板底和支座的受力变形就能区分出来了。
回复
15楼
双向板是两个方向都要按计算配筋,两个方向配的都是受力钢筋,就无分布筋.
回复
16楼
14楼正解!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
17楼
同意你的说法,那双向板负筋的分布筋一定要设吗,不设就没法施工吗:)
回复
18楼
无论是单向板还是双向板,均有分布钢筋要求。单向板时板底(一般自动绘图时以按构造配筋率配筋)和板上皮支座部位均需分布钢筋。双向板时,分布钢筋仅出现在板上皮。也就是任何区域的钢筋均应形成钢筋网,在板上皮支座负筋的中部需要附加分布钢筋架立受力负筋。
回复
19楼
谢谢楼上的同志
看来要去工地看下,虽然板的配筋图也画了不少,可就是没想清楚:(
回复
20楼
要学的东西真的多呀,学无止境
回复
21楼
双向板按弯距包络图配筋的,由于板底钢筋按弯距包络图配筋较长,一般贯通全跨,也方便施工;而支座配筋仅须伸至弯距不需要点,也即净跨度的四分之一。支座配分布钢筋是为了固定支座受力筋,如果没设分布钢筋的话,支座钢筋很容易在施工中被踩乱。
回复