混凝土规范里10.1.8中说按单向板需要分布筋 是不是说双向板就不需要了吧
混凝土规范里10.1.8中说按单向板需要分布筋 是不是说双向板就不需要了吧
2楼
混凝土规范中:当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋.
那是因为"垂直受力方向",也即长跨方向,没有计算配筋,所以要按构造配筋.
而双向板是两个方向都要按计算配筋,所以两个方向配的都是受力钢筋,就无所谓"分布筋"了.
回复
3楼
受教了,顶
回复
4楼
还有一点疑问 就是在设计图纸上 是不许要把分布筋画出来的吧
回复
5楼
一般都画出来,比如雨篷上的分布筋。
回复
6楼
板的分布筋直径与间距都相同,可不画,在说明中说明即可。如果各板均不同,应画出来。
回复
7楼
应该是有的,只是不是在板的下部,我们画的的负筋,垂直负筋方向的钢筋也属于分布筋啊。也就是负筋的架立钢筋。
回复
8楼
在图上没有表示出来或不方便表示的话就要说明出来,总之要把配筋表达清楚.
回复
9楼
按 构造考虑 就可以了
回复
10楼
双向板是两个方向都受力,所以要按计算配筋,所以两个方向配的都是受力钢筋,就不存在"分布筋"了。单向板只有一个方向受力,另外一个方向不考虑受力,但是实际中可能也存在很小的弯矩,所以布分布钢筋,而且布分布钢筋也可以抵抗混凝土收缩产生的应力等,帮扎时容易固定另一方向受力钢筋的位置。
回复
11楼
受教了
回复