采暖系统能不能只设置循环泵不设置定压泵
hanchuanpu
hanchuanpu Lv.3
2012年12月01日 21:04:19
来自于采暖供热
只看楼主

近些天突然想起个很二的问题。通常我们采暖、空调系统设置循环泵来克服运行阻力,设置定压泵来克服静压,防止高处管道倒空。那比方说建筑高20米,循环泵30米,定压泵25米,那我能不能只设置循环泵选扬程55米呢?这样会出现什么问题呢?请高手指点!!

近些天突然想起个很二的问题。通常我们采暖、空调系统设置循环泵来克服运行阻力,设置定压泵来克服静压,防止高处管道倒空。那比方说建筑高20米,循环泵30米,定压泵25米,那我能不能只设置循环泵选扬程55米呢?这样会出现什么问题呢?请高手指点!!
免费打赏
sjzsnzhb
2013年04月12日 16:26:52
22楼
循环水泵的杨程是由沿程阻力、局部阻力、锅炉进出口阻力之和组成,满足上述之和30米杨程已经够了,如选50了米杨程的泵,它不经济、耗能大、而且定压泵和循环泵是两个互相关系的独立工作系统,循环水泵的杨程选大了也不能给定压泵水利稳定支持。
回复
fine_2009
2013年04月15日 11:50:33
23楼
事实是,定压泵不是必要的。
可以通过屋顶膨胀水箱补水定压
也可以膨胀罐+自来水(或生活供水系统)+防污隔断定压
加大循环泵,只适用于开式系统,不建议使用。