采暖系统能不能只设置循环泵不设置定压泵
hanchuanpu
hanchuanpu Lv.3
2012年12月01日 21:04:19
来自于采暖供热
只看楼主

近些天突然想起个很二的问题。通常我们采暖、空调系统设置循环泵来克服运行阻力,设置定压泵来克服静压,防止高处管道倒空。那比方说建筑高20米,循环泵30米,定压泵25米,那我能不能只设置循环泵选扬程55米呢?这样会出现什么问题呢?请高手指点!!

近些天突然想起个很二的问题。通常我们采暖、空调系统设置循环泵来克服运行阻力,设置定压泵来克服静压,防止高处管道倒空。那比方说建筑高20米,循环泵30米,定压泵25米,那我能不能只设置循环泵选扬程55米呢?这样会出现什么问题呢?请高手指点!!
免费打赏
zhongwenxunshen
2012年12月02日 01:48:40
2楼
首先定压泵的扬程和循环泵的扬程不是叠加的关系。
如果按你的方案,循环水泵扬程增大,就是大流量小温差的运行工况,同时由于保证不了水泵吸入点的压力,有可能还是有气,没有东西可以起到定压的作用,另外补水从何而来啊?
回复
hanchuanpu
2012年12月02日 18:39:28
3楼
“由于保证不了水泵吸入点的压力,有可能还是有气”这是为什么啊?没办法补水这倒是真的。学习了!!
回复
chenfeng306446313
2012年12月04日 11:46:45
4楼
保证回水也要有压力
回复
yuwenwunt
2012年12月04日 22:05:20
5楼
"首先定压泵的扬程和循环泵的扬程不是叠加的关系。
如果按你的方案,循环水泵扬程增大,就是大流量小温差的运行工况,同时由于保证不了水泵吸入点的压力,有可能还是有气,没有东西可以起到定压的作用,另外补水从何而来啊?"学习了!
回复
cairuke1015
2012年12月04日 22:56:59
6楼
回复
mutouxiaozi
2012年12月07日 11:15:46
7楼
学习了,但是是否可以用屋顶补水箱才保证定压呢?
回复
lcccsnzxz1970
2012年12月07日 14:09:52
8楼
高位水箱可以定压,补水,取代补水泵的功能
回复
yu_348300781
2012年12月08日 10:56:57
9楼
这样设计的循环水泵的耗电量非常大,一是无法补水,二是不能保证管路完好,免不了漏水,回水压力降低,流量减少就有气来补充流失的那部分水。
回复
zzxzwg
2012年12月11日 10:28:22
10楼
循环水泵流量多大,而补水泵流量小得多,循环水泵电机功率要增加不少,而且当循环水泵停止时,没有定压系统肯定倒空,进空气,楼主这样做既不节能,又不利于运行。
回复
lishubing12345
2012年12月11日 11:25:48
11楼
你的问题听起来似乎很二,但是确实大多数暖通工程师不解的问题,我就给你做详细解答:首先定压泵作用是保证系统充满水并在最高点保证一定的汽化压力,循环泵只是克服循环系统的阻力。试想只要系统有水,且水满足最底层流动,那么循环泵理论上就可正常工作,但是上层或高点的暖气就没有水,这时系统是失效的,只有安装定压泵才可以满足,定压泵的扬程根据最高点压力确定,循环泵一般扬程不大,根据系统大小经计算确定。其次在小型开式系统采用高扬程的循环泵代替定压泵,但是要在回水管安装回水启闭阀 防止系统在停泵时倒空,水泵吸入口和出水口安装连通管,并安装逆止阀,防止停泵时倒流水击坏叶轮。最后,定压泵可以采用定压罐和定压泵连锁替代,节能。定压泵和循环泵的压力不是叠加关系,是两个互相关系的独立工作系统。