有一发电机与电网并网,请教高手此方案是否可行。
ahd01404046
2007年08月14日 09:27:33
只看楼主

有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。

有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。
免费打赏
lingxuct
2007年08月14日 23:39:03
2楼
电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240小了。
回复
xuan2281
2007年08月19日 19:52:20
3楼
电缆采用YJV22-300,也就是用铜芯300
回复