电流互感器一次电流超过额定电流,会有什么后果?
lverhu
lverhu Lv.2
2007年08月14日 03:39:03
来自于变压器
只看楼主

10KV电流互感器,如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?

10KV电流互感器,如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?
免费打赏
互感器
2007年08月14日 12:18:42
2楼
CT一次铜导线截面积一般按120%额定电流选取,超过这个值,运行时发热量加大,可能烧毁互感器。
再者,铁芯会饱和,误差变大,计量不准。
回复
lu-yue
2007年08月14日 12:52:58
3楼
铁芯会饱和,误差变大,计量不准。短时间没事。
回复
u-lake
2007年08月15日 16:10:01
4楼
借个地方,请教斑竹:

CT二次端短路会发热烧毁吗?
回复
互感器
2007年08月16日 08:06:47
5楼
电流互感器二次端子短接不会烧毁互感器。
回复
xuan2281
2007年08月19日 19:56:54
6楼
主要看CT做什么用,如果是计量,那线路就要停下来,这是规程规定的,但从饱和曲线上看即使过2倍,一般计量CT的误差也只在5%(前提是厂家不要太烂)

如果是用在保护的,那随便,过20倍都可以,保护本来就是运行在故障情况下的
回复
cqtino
2008年06月30日 22:03:04
7楼
一次电流超过额定电流的50%,短时间运行没什么问题,但时间运行会使发热量加大,甚至于烧毁互感器。另外,超电流后铁芯会饱和,误差变大,计量不准。