10KV电流互感器,如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?
10KV电流互感器,如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?
2楼
CT一次铜导线截面积一般按120%额定电流选取,超过这个值,运行时发热量加大,可能烧毁互感器。
再者,铁芯会饱和,误差变大,计量不准。
回复
3楼
铁芯会饱和,误差变大,计量不准。短时间没事。
回复
4楼
借个地方,请教斑竹:
CT二次端短路会发热烧毁吗?
回复
5楼
电流互感器二次端子短接不会烧毁互感器。
回复
6楼
主要看CT做什么用,如果是计量,那线路就要停下来,这是规程规定的,但从饱和曲线上看即使过2倍,一般计量CT的误差也只在5%(前提是厂家不要太烂)
如果是用在保护的,那随便,过20倍都可以,保护本来就是运行在故障情况下的
回复
7楼
一次电流超过额定电流的50%,短时间运行没什么问题,但时间运行会使发热量加大,甚至于烧毁互感器。另外,超电流后铁芯会饱和,误差变大,计量不准。
回复