请教末端风机盘管冬季防冻问题
zhangqingzhe
2012年12月01日 13:14:52
来自于中央空调
只看楼主

现在我这有个工程,末端采用风机盘管,冬季暂时不用需要做防冻处理。我们把风机盘管进水管软连接卸下来进行排水,不过一定排不干净。请问各位大侠这样冬季能够防止风机盘管冻坏不?有没有实际工程案例?

现在我这有个工程,末端采用风机盘管,冬季暂时不用需要做防冻处理。
我们把风机盘管进水管软连接卸下来进行排水,不过一定排不干净。
请问各位大侠这样冬季能够防止风机盘管冻坏不?有没有实际工程案例?
免费打赏
zhangqingzhe
2012年12月01日 13:15:38
2楼
,在线等回复。
回复
lhy594607
2012年12月01日 13:57:28
3楼
1.一般管道会做保温
2.冷凝水管会做坡度
3.不用的时候放干净管路里面的水
4.冬季很冷的时候,可以在补水系统中添加防冻液
回复
chenjue1986
2012年12月03日 09:25:18
4楼
北方冬季是采暖的,风机盘管位于采暖房间里,不会出现冻裂的情况.如果没有采暖措施,排出冷冻水是必要的,可以考虑采用两管制盘管,冷热水共用盘管,冬季盘管内走热水,这样就不会存在问题,冷冻水也不用排出.供参考
回复
mingyu0706
2012年12月09日 15:18:14
5楼
需进行防冻处理,否则冻坏维修太麻烦
回复
chachababy
2012年12月10日 09:30:40
6楼
每层都是有泄水口的,从泄水口直接泄水就好了,如果再不放心就拆开软连接一台台的盘管用打压泵往里吹气,毕竟盘管里铜管绕来绕去不容易排干净
回复
adingkgb
2012年12月10日 11:48:33
7楼
风机盘管不参与供暖的吗?参与供暖的那肯定不需要放水
但不参与供暖的也未必一定需要放水,FCU都是在室内的,一般室内不低于0度啊

如果一定要放水防冻,那么从总管上放水时没用的,判官内的积水是放不干净的。
要从该盘管的最低位置管道放(比如Y型过滤器或进出管道的接头处)
回复
congfengtc
2012年12月13日 16:33:36
8楼
拿低压气泵吹出来,然后敞口。。。冻了也没事,焊呀。。。
回复
请叫我管家
2013年06月25日 15:06:17
9楼
如果是北方地区,冬季风盘积水会影响冻坏风盘的换热盘管的,最好用气泵吹,把水排净。加防冻剂的方法不可取,防冻剂需要按系统的体积加一定的百分比,成本太高。
回复
yuanming199018
2013年06月26日 18:44:03
10楼
我们公司是在每一台空气处理机的进水管口加装一条压缩空气管,冬季冷冻水放空后,进行吹气排出盘管里的水
回复
wuxiweimin
2016年11月01日 13:39:34
11楼
yuanming199018 发表于 2013-6-26 18:44 我们公司是在每一台空气处理机的进水管口加装一条压缩空气管,冬季冷冻水放空后,进行吹气排出盘管里的水挺先进,不过空调设备多了加压缩空气系统成本就大了。