小区有双路供电,需要发电机吗?
f82015772
f82015772 Lv.2
2012年12月01日 10:35:05
只看楼主

我现在这公司已经有双路供电了,可老总还想要发电机组。可以保证消防电梯和生活水泵的运行,可以吗?线路上怎么解决?

我现在这公司已经有双路供电了,可老总还想要发电机组。可以保证消防电梯和生活水泵的运行,可以吗?线路上怎么解决?
免费打赏
xingzhinong
2012年12月01日 15:06:17
2楼
在加一路发电机组是可以的。得加一组进线柜,就是三进线两联络,互锁。
回复
lingxuct
2012年12月01日 15:37:34
3楼
发电机是应急电源,所需应急负荷都接在“应急段”上,应急段电源可以把二路供电用双电源切换接入,并在双电源切换下再加一级双电源切换,下级的另一电源是发电机。
回复
jiangyibao
2012年12月02日 14:30:01
4楼
可以加的,可以再加一台发电机进线柜,与其中一台进线柜出出线段连接,二次上和2个进线柜电气闭锁,和联络不需要闭锁,就是2台进线其中一台有合闸是发电机柜不能手动和电气合闸,反过来当发电机柜合闸是2进线不可以电气和手动合闸。也可以在你的应急的地方加双电源,
回复
jiangyibao
2012年12月02日 14:36:25
5楼
补充一下开关需要用4级的。
回复
benlanlong
2012年12月03日 11:13:53
6楼
应该加的,我这边的商场就是两路电源,有发电机组。楼主给我个邮箱,我把图纸发给你,你自己看看

wx_1588578114074:849098362@qq.com x谢谢

回复
hyq2011zlp
2012年12月03日 11:56:01
7楼
292760933@qq.com给我发一份吧,谢谢楼主
回复
jkhzy
2012年12月03日 13:03:51
8楼
学习了,还不错
回复
loujinpu
2012年12月03日 21:53:52
9楼
楼主发我一份吧,正需要,万分感谢!邮箱 LOUGANG196@163.COM
回复
liangkobe824
2012年12月03日 22:53:37
10楼
一般小区是不需要的,高层及以上的设置消防电梯,消防车如果不能到达需要设置应急电源,小区的手动就可以了,两路市电连锁就行了。至于生活水泵,一般小区里停水一两天没关系的,可以提前通知最好。
回复
lsl4000
2012年12月04日 08:23:41
11楼
老总愿意装就装噻!就拍该装老总不装呢!备用电源多多益善。