高手,请留步!请教接近开关问题!
wjx007
wjx007 Lv.2
2007年08月13日 18:59:04
只看楼主

各位前辈,小弟最近刚刚接触接近开关的使用,对其疑点甚多,请各位大哥多多指教! 问:接近开关怎么使用?比如说如何控制其他电器元件?如接触器等! 小弟等候大哥们的回复,请您不吝指教!谢了!!!

各位前辈,小弟最近刚刚接触接近开关的使用,对其疑点甚多,请各位大哥多多指教!
问:接近开关怎么使用?比如说如何控制其他电器元件?如接触器等!
小弟等候大哥们的回复,请您不吝指教!谢了!!!
免费打赏
whhqf
2007年08月13日 19:13:59
2楼
根据使用电压有(交流220V,直流24V),把它直接串在控制回路就可以。
回复
wjx007
2007年08月13日 19:56:37
3楼
麻烦WHHQF兄能详细阐述一下吗?弟弟谢了!
回复
wdywzy
2007年08月13日 20:15:39
4楼
接近开关是靠感应而实现控制的一种开关,将开关的触点串在电路中实现控制的,例如吊车行进的限位开关,当吊车的位置达到限位的位置时,接近开关动作,从而使吊车行进电路断开.
你可以简单把它想象成一个开关,当到限位的位置时,开关就会自动断开,当位置离开限位时,开关会自动合上.
大概是这么个用法.
具体用法是你把接近开关的触点串联在接触器的控制线圈上.
回复
wjx007
2007年08月13日 20:20:24
5楼
可是开关只有两根或者三根线啊?怎么接法?谢谢!让您见笑了!
回复
wjx007
2007年08月13日 20:33:44
6楼
还要串接触器,还要接自身电源,搞不懂啊,各位大哥,救救我吧!!!!!!
回复
wwxxdd12345
2007年08月14日 10:59:15
7楼
接近开关是靠感应而实现控制的一种开关,可避免常规的限位开关的机械磨损。其接线分三芯和两芯之分,其电压等级分200V,24V之分。两芯的实际上就是一对常开接点,直接接于电路控制分合。三芯的是一对电源线和一根接点线,到接近开关动作时接点输出电源来控制PLC的输入从而控制电路的通断。
回复
cz13306196492
2007年08月14日 14:10:38
8楼
接近开关分两种,一种是PNP,一种是NPN。
回复
dl1027
2007年08月14日 14:12:25
9楼
无触点的行程开关,开关量(模拟量)信号
回复
kuaileren123
2007年08月15日 00:45:43
10楼
首先看其电压等级,如果是220v。就把接近开关与继电器线圈串联后接于220v电源上。简单说就是用接近开关控制继电器线圈吸合与断开,从而再用继电器触点去控制plc或其他电器。千万注意,接近开关两根线不能直接接到电源上,否则接近开关就报废了!
回复
zjljjx
2007年08月15日 07:16:06
11楼
接近开关有:交流二线\交流三线\交流四线(带双负载),直流的有:直流二线,直流三线PNP及NPN的,当然还要分常开或常闭.还有线性开关,速度开关.
回复

相关推荐