详细方案,直接下载附件即可,方案截取部分如下:立杆稳定性验算(1)荷载计算扣件式钢管脚手架构件自重: 公式:gk1={[La+Lb×(n2+1)/2+h]×qg+(n2+2)×0.013}/h×Hs计算式:gk1={[1.5+0.8×(1+1)/2+1.8]×0.0326+(1+2)×0.013}/1.8×20≈1.92kN脚手板自重计算公式:gk2=qj×La×(Lb+ b)×n3/2
立杆稳定性验算
(1)荷载计算
扣件式钢管脚手架构件自重:
公式:gk1={[La+Lb×(n2+1)/2+h]×qg+(n2+2)×0.013}/h×Hs
计算式:gk1={[1.5+0.8×(1+1)/2+1.8]×0.0326+(1+2)×0.013}/1.8×20≈1.92kN
脚手板自重计算公式:gk2=qj×La×(Lb+ b)×n3/2
计算式:gk2=0.35×1.5×(0.8+0.1)×11/2≈2.599kN
栏杆、挡脚板自重:
公式:gk3= La×qd×n1
计算式:gk3=1.5×0.15×3= 0.675 kN
剪刀撑及安全网等自重:
公式:gk4={La×(n4-1)/cos a ×2/[La×(n4-1)×tan a /h×n4]×qg+La×h×qa} /h×Hs
计算式:gk4={1.5×(5-1)/cos50°×2/[1.5×(5-1)×tan50°/1.8×5]×0.0326+1.5×1.8×0.0014}/1.8×20≈0.382kN
恒荷载计算公式:NGK=gk1+ gk2+ gk3+ gk4
计算式:NGK=1.92+2.599+0.675+0.382≈5.575kN
活荷载计算公式:NQK= La×Lb×n1×qs/2
计算式:NQK=1.5×0.8×3×3/2=5.4 kN
(2)立杆轴向力设计值及风荷载产生弯矩设计值计算
组合风荷载轴力计算公式: N=1.2NGK +0.85×1.4NQK
计算式:N=1.2×5.575+0.85×1.4×5.4≈13.116 kN
风荷载产生弯矩设计值计算公式: Mw = 0.85×1.4Wk×La×h2/10
计算式:Mw = 0.85×1.4×0.21×1.5×1.82/10≈0.121 kN.m
(3)立杆稳定性验算
不组合风荷载应力计算公式: σ=N/(φA)
计算式:σ=14.25×103/(0.245×424)≈137.182N/mm2
结论:立杆所受最大应力 137.18 N/mm2,小于钢管的抗压强度205N/mm2,满足要求。
组合风荷载应力计算公式:σ=N/(φA)+MW/W
计算式:σ=13.116×103/ (0.245×424)+0.121×106/4490≈153.322N/mm2
结论:立杆所受最大应力 153.32 N/mm2,小于钢管的抗压强度205N/mm2,满足要求。
连墙件稳定性验算及扣件数量计算
(1)荷载计算
风荷载产生轴向力设计值计算公式: NLw = 1.4×Wk×lw×hw
计算式:NLw = 1.4×0.21×25.64×3≈3.97kN
连墙件轴向力设计值计算公式: Nl = NLw+ N0
按JGJ 130-2001规定脚手架平面外变形产生的轴向力N0=5 kN
计算式:Nl =3.97+5 ≈8.97KN
(2)连墙件的计算长度及长细比计算
连墙件的计算长度公式: l0= C
计算式:l0= 0.3
连墙件的长细比计算公式:λ=l0 / I
计算式:λ=300/15.9≈19
根据λ查《JGJ 130-2001》附录C得轴心受压构件稳定系数:φ=0.949
(3)连墙件稳定性验算
连墙件承受应力计算公式:σ=Nl /(φA)
计算式:σ=8.97×103/(0.949×424) ≈22.293N/mm2
结论:连墙件的受压应力 22.29 N/mm2,小于连墙件钢管的容许抗压强度205N/mm2,满足要求。
(4)连墙件扣件数量计算
直角扣件标准抗滑承载力RC按6kN/个计算扣件数:
公式:Nk=Nc/RC
计算式:Nk=8.97 /6≈2个
结论:连墙件与立杆连接需要 2 个扣件,满足要求。