急!大梁出问题!
thg1982
thg1982 Lv.5
2007年08月13日 16:16:19
只看楼主

各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!

各位老师好!
现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;
经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?
请指教!

1186992978982.JPG

免费打赏
bach1949
2007年08月16日 22:42:16
2楼
我不是老师,我只是一名大三的学生。说一点儿自己的见解(不知正确与否)。希望前辈别见笑。
首先它是一个空间框架,在弯折处存在扭矩,由于是施工阶段出现的扭矩(并没有受到竖向的楼板传来的活荷载)。从这张图上来看形心处在三角形内,所以扭矩方向为右手定则的右方向。在由于此处是转折处,所以容易出现应力集中,于是在此方向出现裂缝。
回复
bach1949
2007年08月16日 22:42:37
3楼
2007年08月16日 22:50:27
4楼
如果梁底没有裂缝,哪你就可以放心地睡大觉了。
回复
ougaogong
2007年08月17日 08:59:38
5楼
扭矩的裂缝可不是这样的吧。看图好像是顶面出现裂缝,那就要考虑该处钢筋的连接锚固问题了,可能出现了钢筋断层,在温缩下出现裂缝。但为什么裂缝只在中间出现,而没有延伸到角部就很奇怪了,如果是3楼所说的应力集中应该要到内角这里吧,是不是楼主画的有差别。
如果只是一个示意,裂缝出现在梁侧的折角处,此处也可能是钢筋连接不到位。
以上只是猜测,可能我说的都不对。
回复
bach1949
2007年08月17日 12:39:41
6楼
感谢“达官贵人”指点“扭矩的裂缝可不是这样的吧”。让前辈见笑了。扭矩的裂缝却时不是这样的。 要好好复习《混凝土上册》了
回复
fine
2007年08月17日 19:13:19
7楼
整个结构是什么样的?说清楚点。

回复
zzr_zzr
2007年08月17日 22:11:35
8楼
混凝土收缩造成的
回复
子龙赵
2007年08月18日 13:50:33
9楼
同意5楼的观点,可能是梁折处钢筋的锚固处理不好造成的.
回复
caojinchun
2007年08月18日 16:13:11
10楼
我的判断是可能由于梁的腰筋连接不到位的问题.请你仔细核对与混凝土规范的要求条文的不符之处.8楼说的不错,腰筋就是解决收缩的问题才设置的.
回复
chineseboyjiangzg
2007年08月18日 21:08:16
11楼
14.3m还做混凝土梁,而且是折梁,有点太夸张了!
>10m跨度的混凝土梁即便计算通过了,心也不踏实!
回复

相关推荐