发电机纵差保护的问题
yswz777888999
2007年08月13日 12:45:58
来自于继电保护
只看楼主

我所了解的发电机纵差保护,是三相各端对应接CT的线圈,即:A-A,B-B C-C。采用相电流之差。近来到一老电站,发现不是接相电流,是A-C、C-B B-A。这种接线原理是什么?

我所了解的发电机纵差保护,是三相各端对应接CT的线圈,即:A-A,B-B C-C。采用相电流之差。近来到一老电站,发现不是接相电流,是A-C、C-B B-A。这种接线原理是什么?
免费打赏
wyq622
2007年08月14日 17:43:29
2楼
这是接成了11点,我们现在的接法都是星接,因为现在保护装置可以选择接线方式进行补偿,但是老点的保护装置必须接进去180度的电流,所以CT二次用角接补偿掉那30度.