空调管道安装问题
zhongping222222
2007年08月13日 09:51:46
来自于中央空调
只看楼主

我现在做一工程,,甲方提出要求:空调主干管遇到主梁走U行弯。是否可以??现在是否有规范~!!!!

我现在做一工程,,甲方提出要求:空调主干管遇到主梁走U行弯。是否可以??现在是否有规范~!!!!
免费打赏
大雪漫天
2007年08月13日 10:41:40
2楼
应该能做,但不知道规范上有没有。
回复
njzxh
2007年08月13日 10:48:35
3楼
做当然能做,但如果要做很多,那压头损耗太大了吧。。。
回复
zhongping222222
2007年08月13日 11:14:31
4楼
3楼,,下返后窝气呀!!上返因该是没有问题,我想知道有没有规范!!!
回复
cjx262
2007年08月13日 13:17:10
5楼
规范应该没有提到这个,水泵要重新选型了
回复
qin477
2007年08月13日 15:46:31
6楼
干吗一定要做成U型,做两个对称来回弯不就OK了吗?
回复
huwang7088
2007年08月13日 17:06:28
7楼
上翻集气,下翻集渣,运行时间长了水流量有影响,在每个下翻点加排污,
回复
llzhenghong
2007年08月13日 17:53:09
8楼

同意以上说法。
回复
qin477
2007年08月13日 17:54:14
9楼
"运行时间长了水流量有影响,在每个下翻点加排污"
谢谢7楼的经验!
回复
easy1983
2007年08月14日 10:54:32
10楼
水泵扬程要大一点?如果只有几个,影响不大,多的话,期待高手解决.
回复
geminixu
2007年08月14日 10:57:58
11楼
局部高点设排气,低点设放净。
是为了吊顶空间吗?
要是土建还没施工,还不如管道穿梁。
回复

相关推荐

APP内打开