请教些问题??????
aibmw2000
aibmw2000 Lv.2
2007年08月13日 09:33:21
只看楼主

1)无功容量的计算的公式谁发个?说下符号的含义?(2)我公司的变频器(西门子MM430)是受PID控制的,我想改变变频器的运行频率能不能通过改变PID的设置来实现(PID参数怎设置)????(3)双速电机低速时接成三角形.....高速时接成双星型来改变电机的极数从而改变转速??我想问下.....接法改变时极数怎会改变??(4)3相无功电表的原理图谁发份给我???

1)无功容量的计算的公式谁发个?说下符号的含义?
(2)我公司的变频器(西门子MM430)是受PID控制的,我想改变变频器的运行频率能不能通过改变PID的设置来实现(PID参数怎设置)????
(3)双速电机低速时接成三角形.....高速时接成双星型来改变电机的极数从而改变转速??我想问下.....接法改变时极数怎会改变??
(4)3相无功电表的原理图谁发份给我???
免费打赏
aibmw2000
2007年08月16日 12:42:18
2楼
没人帮我回答这些问题吗
回复
lingxuct
2007年08月16日 20:49:09
3楼
1、Q=P(tgφ1-tgφ2) Q---kvar P----kw tgφ知道吧?
2、变频器有调速输入端的,看说明书就知道怎么接线了;
3、双速电机在制造时已经考虑了改变接线就可以改变定子的极对数,看定子绕组的展开图,就能明白;
4、无功电度表接线盒的盖背面有接线图。
回复