请教关于底板配筋的问题
shuitiancheng
2012年11月29日 20:04:46
只看楼主

请教各位个问题,我刚刚在做一个三层地下室的高层,底板是1100厚,配筋双层双向25@150配筋,如图部分是转角,这个角度是140°,我看施工单位直接把钢筋按照我底板弯转角度折了下,问了下设计师说是,这个板转角太大, 不允许弯,我想请教下,这种情况有没有什么要求的啊,能不能这么弯转?

请教各位个问题,我刚刚在做一个三层地下室的高层,底板是1100厚,配筋双层双向25@150配筋,如图部分是转角,这个角度是140°,我看施工单位直接把钢筋按照我底板弯转角度折了下,问了下设计师说是,这个板转角太大, 不允许弯,我想请教下,这种情况有没有什么要求的啊,能不能这么弯转?

未命名.jpg

免费打赏
xixitantian
2012年11月30日 15:04:47
2楼
板钢筋弯折貌似也不影响受力。。。
回复
jill_valentina_23
2013年06月09日 09:16:58
3楼
若如此弯折会导致玩着钢筋拐角处产生一个大体向四桩承台的拉力的合力,此合理又不与此处筏板混凝土受弯方向处在同一弯矩平面内,会导致钢筋与混凝土剥离,故而此种钢筋构造不合理。
回复
michael8101
2013年12月24日 10:15:19
4楼
不能这样弯,钢筋正交直线便可,施工单位弄得太复杂了