支撑加劲肋与腹板的连接焊缝问题
yl9800
yl9800 Lv.2
2007年08月11日 22:52:46
只看楼主

支撑加劲肋与腹板的连接焊缝,传力应是应力全长分布的,应该不受60hf的限制 《指南》中有一道题,为什么算长度是取了60hf=300mm了,而这道题下面两题都没有受限制,都取了腹板高,也就是加劲肋的长度,请高人指教。谢谢!(这道题06版《指南》4.4.16,07版4.4.13)

支撑加劲肋与腹板的连接焊缝,传力应是应力全长分布的,应该不受60hf的限制
《指南》中有一道题,为什么算长度是取了60hf=300mm了,而这道题下面两题都没有受限制,都取了腹板高,也就是加劲肋的长度,请高人指教。谢谢!(这道题06版《指南》4.4.16,07版4.4.13)
免费打赏
g_g_g000000
2007年08月12日 13:04:17
2楼
焊缝沿腹板全长受力
回复
zysicen
2007年08月14日 12:37:08
3楼
同问 ,我也有这个问题,支撑加劲肋与腹板的连接焊缝,传力应是应力全长分布的,应该不受60hf的限制,这是从哪里看到的?
回复
g_g_g000000
2007年08月14日 20:22:50
4楼
梁腹板中的剪应力沿腹板全长分布.
回复
徐朝阳
2007年08月15日 19:07:56
5楼
剪应力沿腹板全长分布,其计算长度不受此限制
回复
zhaozhao0726
2008年07月14日 14:45:28
6楼
说了半天还是没说明白啊
来个明白人指点指点吧
回复
ckj559
2008年07月18日 17:54:40
7楼
在假定应力沿焊缝全长均匀分布的情况下
焊缝长度不受60hf限制
钢规8.2.7第五点不是写的很清楚

[ 本帖最后由 ckj559 于 2008-7-18 17:58 编辑 ]
回复

相关推荐