求助,紧急求助!!!
cljfshs
cljfshs Lv.3
2012年11月29日 19:11:55
只看楼主

各位前辈,小弟近来遇到这样一个问题。小弟正在搞一个地下车库,密肋梁结构,柱中距为8400mm(600*600),三级抗震,C35。 主梁下部钢筋为25。工地进的为9米长度的钢筋,如果下铁钢筋在框柱内锚固,8400+25*34*2-600=9500mm,9米的钢筋不够长。现在有一个方案,请各位前辈指正:每两个9米的钢筋采用丝扣连接,即为18米,每两跨柱距钢筋下料长度为8400*2+25*34*2-600=17900mm。

1、请问丝扣连接能否在柱中?
2、能否在柱中的丝扣连接采用百分百接头率?

急盼您的指教!谢谢!
免费打赏
无间道
2012年11月29日 20:29:20
2楼
按照机械连接规程的规定,只要机械连接接头质量达到A级,是不受接头位置限制的。你既然能提出这样的问题,说明你对机械连接规范的内容缺少必要的了解。找一个免费下载的规程看一下吧。
回复
xixitantian
2012年11月30日 14:55:47
3楼
底筋接头设置在加密区以外,避开跨中1/3跨就好了。比如900高的梁,接头设置在离支座(中)2000~3000就好了。
回复
cljfshs
2012年11月30日 21:26:21
4楼
谢谢,我找找相关规范学习一下。
回复
green0204
2015年01月29日 12:45:45
5楼
学习中,好多知识
回复

相关推荐