各位前辈,小弟近来遇到这样一个问题。小弟正在搞一个地下车库,密肋梁结构,柱中距为8400mm(600*600),三级抗震,C35。 主梁下部钢筋为25。工地进的为9米长度的钢筋,如果下铁钢筋在框柱内锚固,8400+25*34*2-600=9500mm,9米的钢筋不够长。现在有一个方案,请各位前辈指正:每两个9米的钢筋采用丝扣连接,即为18米,每两跨柱距钢筋下料长度为8400*2+25*34*2-600=17900mm。
工地进的为9米长度的钢筋,如果下铁钢筋在框柱内锚固,8400+25*34*2-600=9500mm,9米的钢筋不够长。现在有一个方案,请各位前辈指正:每两个9米的钢筋采用丝扣连接,即为18米,每两跨柱距钢筋下料长度为8400*2+25*34*2-600=17900mm。
存在两个问题:
1、请问丝扣连接能否在柱中?
2、能否在柱中的丝扣连接采用百分百接头率?
急盼您的指教!谢谢!