我这现在只有两种方案: 第一,主任说把楼梯及旁边电梯全部用剪力墙围着,这样可以当做是一个大柱,可以忽略楼板开洞的问题。但计算了,怎么也算不过。 第二,把阳台的梁拉过去,把那块板补上,这样差不多能满足规范,可那样会影响建筑使用 请各位帮忙评点选择下,也求更好的方法。谢谢!
我这现在只有两种方案:
第一,主任说把楼梯及旁边电梯全部用剪力墙围着,这样可以当做是一个大柱,可以忽略楼板开洞的问题。但计算了,怎么也算不过。
第二,把阳台的梁拉过去,把那块板补上,这样差不多能满足规范,可那样会影响建筑使用
请各位帮忙评点选择下,也求更好的方法。谢谢!
2楼
方案存在严重问题。。。调整方案吧。。。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
方案有问题 高规3.4.6 明显有问题 调整方案吧 概念设计问题 算过了也没用
回复
6楼
现在做建筑的还管结构的死活?
回复
7楼
这个能算过去么?
回复
8楼
同意你们主任第一种方案
算不过让主任调整呀
回复
9楼
方案有问题,脑残人才会建模试算!
回复
10楼
做这种建筑方案的人也太缺少结构概念了吧,现在设计院的建筑沦落了。
回复
11楼
楼梯有个朝外的窗就不错了。横一个板 窗户中间要切开就是,现在谁走楼梯啊。能排烟就行。就这么搞吧
回复