请教各位前辈: 低价电机核算电缆线径时的启动电压降的功率因数一般已多少为准?我看到有用0.45和0.3,有时一个合适,一个不合适电缆长度在这个临界上好蛋疼。。谢谢啦~!
请教各位前辈: 低价电机核算电缆线径时的启动电压降的功率因数一般已多少为准?我看到有用0.45和0.3,有时一个合适,一个不合适电缆长度在这个临界上好蛋疼。。
谢谢啦~!
2楼
电机启动状态的功率因数按0.45计算好了。
实际意义不大吧?起动电流按瞬间最大7倍额定值计算,还需要cosφ?是不是计算得非常精确?
回复
3楼
感觉按0.3和0.45会差比较多
回复
4楼
计算起动电流有cosφ吗?好象我计算没用过功率因数。
回复
5楼
不需要,把转差率s=1代入电流表达式就行了
一般启动时候转子回路的功率因数在0.25~0.4,计算启动转矩的时候倒是会用到
回复
6楼
启动转矩不必计算吧,计算出来的也不准吧?
电机厂家样本上有“最大转矩”一项数据的,Y315是2.5倍额定转矩,其他都在2.2倍左右。
回复