低压电机启动压降核算
米斯特葱
米斯特葱 Lv.12
2012年11月29日 17:10:07
只看楼主

请教各位前辈: 低价电机核算电缆线径时的启动电压降的功率因数一般已多少为准?我看到有用0.45和0.3,有时一个合适,一个不合适电缆长度在这个临界上好蛋疼。。谢谢啦~!

请教各位前辈: 低价电机核算电缆线径时的启动电压降的功率因数一般已多少为准?我看到有用0.45和0.3,有时一个合适,一个不合适电缆长度在这个临界上好蛋疼。。
谢谢啦~!
免费打赏
lingxuct
2012年11月30日 10:59:20
2楼
电机启动状态的功率因数按0.45计算好了。

实际意义不大吧?起动电流按瞬间最大7倍额定值计算,还需要cosφ?是不是计算得非常精确?
回复
米斯特葱
2012年12月03日 12:47:20
3楼
感觉按0.3和0.45会差比较多
回复
lingxuct
2012年12月03日 13:38:46
4楼

计算起动电流有cosφ吗?好象我计算没用过功率因数。
回复
怂糖糖
2012年12月03日 15:14:12
5楼


不需要,把转差率s=1代入电流表达式就行了
一般启动时候转子回路的功率因数在0.25~0.4,计算启动转矩的时候倒是会用到
回复
lingxuct
2012年12月03日 16:03:50
6楼

启动转矩不必计算吧,计算出来的也不准吧?
电机厂家样本上有“最大转矩”一项数据的,Y315是2.5倍额定转矩,其他都在2.2倍左右。