帮帮小女子!明天就要加班一个去写字楼装修现场了.....由于经验少第一次画配电系统图施工图/有很多个菜鸟问题向前辈门求教.50A/3P---怎么意思?Pjs=20kwljs+30A ---怎么意思?1P-2P--意思?1.44Kw----- 照明的总量功率是怎么计算出来的?(一直迷惑不解中)还有我要画装修电路各种的时侯是不是到现场的这个配电系统图的型号及开关数量记到本子上.这样子话该记配电箱的型号及哪些呢??
帮帮小女子!明天就要加班一个去写字楼装修现场了.....
由于经验少第一次画配电系统图施工图/有很多个菜鸟问题向前辈门求教.
50A/3P---怎么意思?
Pjs=20kw
ljs+30A ---怎么意思?
1P-2P--意思?
1.44Kw----- 照明的总量功率是怎么计算出来的?(一直迷惑不解中)
还有我要画装修电路各种的时侯是不是到现场的这个配电系统图的型号及开关数量记到本子上.这样子话该记配电箱的型号及哪些呢??
还是从客户那边有配电系统图做好的原室内建筑图纸.有的话我是不是不用记了.是吗??
这个配电画系统图画施工图过程模式是怎么操作的?(一直迷惑不解中)
哎````以上几个问题.好菜哦.呵呵/.谢谢前辈门大家了.
2楼
50A/3P---怎么意思? 50表示I=50A,3P表示三极开关,+N表示零线跟随或经过不分断的开关。
YJV22四芯不等截面钢带铠装铜电缆
计算结果: 截面 S = 70 平方
弯曲半径 R = 720 mm 电缆重量 W = 3393 kg/km
计算功率 Pjs = 50 kw 计算电流 Ijs = 94.96A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方 满足
计算电压降 U% = 2.643 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.7018x0.80+0.0820x1)x94.96x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
604.2m = 220V/(1.1420x1.3x125Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 50 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
155.40 A=185.00Ax0.70x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
155.40A/1.1=141.27A>125A
一千瓦等于1度电
千瓦时是一小时消耗的功率:
比如一个60瓦的照明灯一小时消耗的电(功率)为60瓦,
1天24小时消耗的电为:24*60=1440瓦,即1.44KW(度)
关于MW
回复
3楼
更正:一千瓦不等于一度电。应为一千瓦用电设备工作一小时所消耗的电量为一千瓦时(kwh)即一度电。
回复
4楼
Pjs=20kw 计算功率
ljs+30A 计算电流+30A
1P-2P为单击和双极
1.44Kw为回路用电设备总功率,是回路上用电设备额定功率的总和。
配电系统图如果是使用天正电气绘制,可自动生成。
另外附图应称为用户开关箱系统图。
回复
5楼
都这么强啊!~偶菜鸟,直接看不懂哦!设计师数学物理也要很精通吗?
回复
6楼
可笑之极
回复
7楼
还是比较迷惑,干一个月电工,我想这些问题都可以解决了!
回复
8楼
我也想了解下子,今天遇到标准化电气?
回复
9楼
强强强强强强强强强强强强强
回复
10楼
我也想了解下子,今天遇到标准化电气
回复
11楼
电路部分的要求是比较复杂和多样的,对设计师的要求当然很高,否则发生安全事故谁去负责任哪?
回复