各位大大,KYN1-10与KYN28-12是否能够并柜?
各位大大,KYN1-10与KYN28-12是否能够并柜?
2楼
二种高压柜不同型号,肯定不能直接并拼,就是同型号同厂家生产的柜子(如ABB的ZS1柜),在不同时间或不同柜深时,也不能直接并拼。
二种柜子,可以找时间停电后,测量主母线排列的尺寸,拼柜的其中一台有调节位置的空间,如果没有调节空间,只有中间加一台“转接柜”。
回复
3楼
来学习了 区管说的好啊
回复
4楼
拼柜方案有好多种,因情况而异,可以转接柜,可以母线桥,也可以做非标柜直接拼。