铁路上铺设防雷系统注意事项
gweldcn
gweldcn Lv.7
2012年11月29日 15:01:07
来自于防雷减灾
只看楼主

铁路系统信号繁多,结构复杂,想要为其铺设防雷系统有很多需要注意的方面,我们来介绍一下重点的几点,防雷保安器接入信号系统后,不允许改变原信号系统的性能,不允许影响被防护设备的工作;受雷电电磁脉冲干扰时,应保证信号设备不出现危机行车安全的后果,计算机通道防雷保安器,铁路信号专用设备的防雷保安器。室内数据传输线长度大于50-100m时,可在一端设备接口处设置防雷保安器;大于100m时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器,通信传输线防雷保安器接地端子与

铁路系统信号繁多,结构复杂,想要为其铺设防雷系统有很多需要注意的方面,我们来介绍一下重点的几点,防雷保安器接入信号系统后,不允许改变原信号系统的性能,不允许影响被防护设备的工作;受雷电电磁脉冲干扰时,应保证信号设备不出现危机行车安全的后果,计算机通道防雷保安器,铁路信号专用设备的防雷保安器。

室内数据传输线长度大于50-100m时,可在一端设备接口处设置防雷保安器;大于100m时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器,通信传输线防雷保安器接地端子与
保护地线 间的连接线应采用截面积1.5~4平方毫米的铜芯导线,独设置防雷保护地时,其接地电阻值应小于10欧姆;信号系统设备含计算机设备时,铜包钢绞线其接地电阻值应小于4欧姆,该接地引入线长度不宜超过30m.采用40mmX4mm 镀锌扁钢 或不小于95平方毫米的多股铜线。

接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不允许接近地下金属管线和水沟,将电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、信号设备工作地、防静电接地、金属屏蔽电缆外层、保护地及防备保安器接地端子等以最短的距离分别就近接到等电位接地排上,机房环形接地排与接地体间的接引线,应采用有绝缘外护套的铜导线,其截面积应不小于40平方毫米。机房环形接地排接至电源防雷保安器的接地线,应采用有绝缘外护套的铜导线,其截面积应不小于4平方毫米。
免费打赏