单台机床的负荷计算
蓉儿
蓉儿 Lv.3
2007年08月10日 18:24:22
只看楼主

一台冷加工机床,Pe=100KW,本人计算时,取需要系数1.0,功率因数0.5,得计算电流303.87A,选空开额度电流350A,导线明敷设,规格为:YJV-4X150,不知道正确不?甲方说选的空开过大,导线亦太大,

一台冷加工机床,Pe=100KW,本人计算时,取需要系数1.0,功率因数0.5,得计算电流303.87A,选空开额度电流350A,导线明敷设,规格为:YJV-4X150,不知道正确不?甲方说选的空开过大,导线亦太大,
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年08月11日 15:32:40
2楼
是稍微大了一点,一般机床上面的用电设备是由好多个组成的,有时候不会同时使用,功率因素取的也太小,机床上的用电设备以三相或单相电动机为多,按照电动机的功率因素取就可以了。如果针对某台具体的机床,要进行精确的计算的话,就要知道它的工作流程,才能比较准确的知道需要系数。
回复
lingxuct
2007年08月11日 16:24:55
3楼
2楼是高手,支持!
一台机床一般不会满负荷工作,按电机所处工作状态考虑用电量。
回复
cdxzxq
2007年12月28日 12:18:29
4楼
3楼说来说去都是废话
回复
yangsc_ren
2008年06月27日 10:25:44
5楼
2楼不对,不能按照一般电动机的功率因数来取,机床电机处于不断起停状态,功率因数自然比较小
回复
加肥猫
2008年06月29日 11:38:15
6楼
单台电机电缆按正常工作电流选择
回复