战时风管穿密闭墙留洞
xue312123
xue312123 Lv.2
2007年08月10日 17:51:36
只看楼主

请教各位高手,密闭区的风管穿密闭墙如何留洞?我看别的图上D400的管留得φ441的洞,这是怎么出来的?(密闭套管上有翼环)谢谢指点!

请教各位高手,密闭区的风管穿密闭墙如何留洞?我看别的图上D400的管留得φ441的洞,这是怎么出来的?(密闭套管上有翼环)
谢谢指点!
免费打赏
bx-zxl
2007年08月27日 19:12:33
2楼
风管穿密闭墙不能留洞,因为留洞后穿管将使该处密闭性能下降,正确做法是预埋等径短管也就是带有密闭翼环的预埋短管;预埋短管有管道连接一端带有法兰,出墙100~150毫米;管材厚度不小于3毫米,翼环高度30~50毫米,厚度3~5毫米。
回复
ruirui000888
2007年10月16日 10:13:56
3楼
在哪一本图集上看到的呢?
回复