66. 有一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,起动电流倍数为10,可自起动,系统接地电流为15A,10kV母线短路容量为200MVA(最小方式),请列出保护配置,选择电流互感器变比,并计算保护动作电流,短路电流和灵敏系数。 (1) 异步电动机的保护配置为(  )。 A. 电流速断保护; B. 过负荷保护; C. 单相接地保护; D. 纵联差动保护。 (2) 与仪表共用电流互感器的变流比为(  )。

(3) 电流速断保护采用DL型继电器,可靠系数取1.5,则二次动作电流为( )。
A. 46A;
B. 49A;
C. 58A;
D. 68A。
(4) 电动机端口处的最小两相短路电流为(  )。引线阻抗忽略不计。
A. 9.5kA;
B. 10kA;
C. 11kA;
D. 11.5kA。
(5) 计算电流速断保护的灵敏系数为(  )。
A. 13.2;
B. 12.6;
C. 11.5;
D. 10.9。
第三道我算出的答案与题中对不上,请高人帮忙解答一下
免费打赏
sds77
2007年08月10日 21:42:43
2楼
第三道题选C 58A
你的答案如果不对,那肯定是你的CT有点问题,我算出CT 的变比为75/5
回复
sds77
2007年08月10日 21:51:25
3楼
我的答案分别为ABCBC,不知道对不对!?
回复
lm888
2007年08月11日 11:19:21
4楼
我的答案是:ACCDB,不知对不对
回复
wzyub
2007年08月12日 00:09:33
5楼
书上正确答案是1)ABC2)B3)C4)A5)D
第一题中过负荷保护需要吗,教材中说是生产过程中易发生过负荷时,或起动\自起动条件严重时应装设,这里需要设吗
回复
chuang426
2007年08月12日 10:51:27
6楼
我们厂的电动机保护中的过负荷保护是投信,不跳闸
回复
sds77
2007年08月12日 21:20:18
7楼
需要,题目中有“可自起动”的说法,因此需要装设过负荷保护!