12楼
检查步骤:
1、检查压缩机回气管结霜情况,大金涡旋机普遍为低压腔压缩机(现在已经开发出高压腔机型),回气部位结露属于正常现象(5匹柜机甚至有结霜现象),但是整个机体下部结霜属不正常;
2、检查设定温度或感温元件有无异常;
3、检查蒸发器有无热交换不良,特别是水冷式蒸发器要引起警惕,最好检查水泵、水流开关和壳管内的结垢情况。
点评:该制冷系统高压、低压都偏低,第3点问题的可能性比较大,建议尽快检查!
回复
13楼
我们的机台是冰水机,用来给模具降温用的,请问各位仁兄,高低压在什么范围属于正常.什么范围属于不正常啊.
回复
14楼
如果机台运行时高压由1.5MPA升到1.9MPA.低压不动在0.3MPA.这又是怎么回事呢?
回复
15楼
高压正常为1.2MPA-1.6MPA.低压为0.35MPA-4.6MPA.用于模具和塑胶行业的冷水机的水温在3-30度之间,以上压力参数为正常值.
高压一般高出1.8MPA或2.0MPA报警,低压低于0.2MPA报警!
楼主14楼的问题可以看做高压散热不良或冷却水流量不稳定的表现,因为一般的工业冷水机生产厂家的干燥过滤器都用的是比较大的,冰堵没什么可能,如果组装工艺质量高的话,脏堵也不太可能,因为机组越大,堵的几率越小!
回复
16楼
想问楼上实际高压会这么低吗?
回复
17楼
我公司现在也有一台曝光机上用来冷却用的压缩机经常出现压缩机高压保护报警,压缩机是水冷的,高压2.2mpa报警,低压0.2mpa报警,
压缩机还有一个电磁阀经常给压缩机泄压,压缩机在一开始使用的时候高压还可以,升到1.7左右就泄压回到1.5,但是慢慢的就升到2.2mpa去了。然后就报警停机了。
给压缩机冷却用的水是保持在11~13度之间。冷却水温度应该没什么问题的。
回复
18楼
减少冷媒量或关小膨胀阀,如不能解决,建议加大压机或加大蒸发器散热(风机加大或蒸发器加大)
回复
19楼
回17楼:
曝光机所用冷却系统是一冷风系统,低压正常在0.2-0.3MPA,高压正常在1.4-1.6MPA,如果水冷的到了2.2MPA,高压散热不良的原因应该是冷却水流量过小所致,进水温度已经够低了,建议检查出水口温度,如果进出水温差过大,则是水流量的问题。如果温差正常或偏小,则是换热器效率严重下降。
另外观察系统,有没有系统堵塞的情况!
回复
20楼
同意上述观点,膨胀阀是出厂时就根据需求调节好的,我认为不要轻易去调节它。
回复
21楼
这样的现象能避免吗
是不是要加加热带啊
回复