2楼
系统制冷工质过多;调节阀(膨胀阀)的开启度过大;吸气温度过低。
回复
3楼
压缩机表面结露很正常的呀。
主要是空气中的水分在压缩机表面冷凝后结露。
回复
4楼
结霜不管是什么系统 一般控制在吸气过滤器以前就好 如果到了活塞那就不好玩了
不知道是那部分冒汗
回复
5楼
同意这个看法
回复
6楼
是否有回霜现象或曲轴箱的油里含有氨液
回复
7楼
我们用的是大金涡旋式压缩机,冷媒为R22,外壳全部大量结露,很不正常,高压1。5MPA,低压0。2MPA,电流也正常。我也明白压缩机少量局部结露很正常,但一会就蒸发了,不会向下流的。问题好长时间没能解决,很是着急啊,哪位仁兄能帮帮小弟我啊?
回复
8楼
估计蒸发器没有设计好,要么面积过小,要么热交换的效果不好,还一个问题是涡旋式压缩机不配气液分离器,也就是说你的没有完全蒸发的制冷剂在压缩机的低压腔内蒸发了导致的,如果不改善蒸发器的换热问题,也没有什么事(大的故障),不过就是整体性能不佳。如果分析有误,提醒我就是了,不要钻头伺候:)
回复
9楼
吸气过热度可能小了一点点咯。。。另外这个现象也不一定就能判断为故障,举例:某空调设计的蒸发温度为4度,过热度7度,那么回气温度应该在11度左右,此时如果压机处于某高温高湿环境下工作的话,那么就很容易在吸气部位发生冷凝的。。。
回复
10楼
原因大概有:
1、如上所述,可能吸气过热度小了一点,可以调整膨胀阀的开启度解决;
2、如果是刚开机短时间内出现结霜严重,而运行一段时间后就慢慢霜少了的情况时,有可能是在停机时压缩机的吸气口附近的管段内有少量的冷凝下来的液体,在开机后被吸入,由于压力降低而急剧蒸发而导致的短时间结霜现象;
其实,机头的吸气端轻微结霜或结露现象应该是正常现象的,毕竟一般情况下制冷剂温度比环境温度低。 只是个人理解,如有不妥请专家指点。
回复
11楼
低压低了,温度是否设置过低
回复