跪求空调水管吊架槽钢强度计算方法
lixin_0734
lixin_0734 Lv.2
2007年08月10日 13:58:01
只看楼主

谁知道空调冷冻水管的 吊架(用12#槽钢)的 强度计算?快啊!就 按图是 给 的 计算了;

谁知道空调冷冻水管的 吊架(用12#槽钢)的 强度计算?
快啊!就 按图是 给 的 计算了;

1186725480090.jpg

torlon
2007年08月11日 21:56:54
2楼
帮你提首页了,希望有高手给你解答了。
回复
prime6482
2007年08月11日 23:24:53
3楼
动力管道手册中有
回复
wgj1207
2007年08月29日 21:06:53
4楼
我这里有个“管道支吊架的简便计算”,希望楼主能用到。
回复
wgj1207
2007年08月29日 21:07:54
5楼
还有一个“管道支架推力计算”。
回复
huwang7088
2007年08月30日 10:28:44
6楼
主要计算抗弯
回复
yyt1012
2007年09月01日 14:15:07
7楼
不用算!
如果你非得要算的话,那就同6楼所言,复核一下抗弯
按照《简明管道支架计算及构造手册》里面的计算就可以
或者你就简化成两连跨的梁,按照结构力学的公式粗略计算一下即可以
回复
yunfeng_shao
2007年09月17日 22:21:55
8楼
你的这个支架和我刚做的一个差不多,但是我是用的16#槽钢膨胀螺栓是M16的当时是按照槽钢的抗弯,剪力等计算,不过由于现在材料不能达到手册的机械性能还是建议在计算的基础上多加一号。这样能保证支架的安全性。
回复
lixin_0734
2007年09月26日 18:34:17
9楼
非常感谢大家 提供的资料和建议。
回复
r5324
2007年10月15日 22:30:12
10楼
膨胀螺栓太少,且型号小.
我做过类似方案,共四根管,但有一根是273的蒸汽管,其他三根中最大的为DN400的,每块钢板上打6个M16膨胀螺栓,选用18槽钢,支架连接处建议加补强板.
回复
zhanfei1983@co163
2007年10月17日 14:14:30
11楼
现在我碰到了两根D426,两根D377,跨度5m....

麻烦啊...