这样设计可行吗?:假设发电机与市电并网运行,优先使用发电机电源,发电机为100KW,负载为150KW,欠缺的50KW由市电补给。问题:1、该怎保证优先使用发电电源?2、当市电停电时该怎保证发电电源不向市电电路上串?
这样设计可行吗?:假设发电机与市电并网运行,优先使用发电机电源,发电机为100KW,负载为150KW,欠缺的50KW由市电补给。问题:1、该怎保证优先使用发电电源?2、当市电停电时该怎保证发电电源不向市电电路上串?
2楼
一、要有并网条件:电网许可,并网设备;
二、优先使用发电电源,只要把计量设计在发电机和负载的节点之外即可。
三、不向电网送电,当然可以,配置一套自动装置,方案也很多,投资多少,要求多高来决定!
回复
3楼
依你的标题看,回答是:电压、相序、相位相同就能并网。
依你的正文所述,简单,发电机与市电并网运行,发电机为100KW,负载为150KW,可以理解为欠缺的50KW由市电补给,前题是计量表计装于你的发电机和负载之外,且需报请供电部门同意。
只要在你的总出口(计量表计前后部位)装设一套功率方向继电器,有向网上输电一定电流时跳开主开关,当市电停电时,就能保证发电电源不向市电电路上串。
回复
4楼
功率方向继电器,有向网上输电一定电流时跳开主开关,当市电停电时,就能保证发电电源不向市电电路上串。
功率方向继电器?有这个东西吗?功能?
回复
5楼
这种情况很多啊,就跟一个电厂供地方负荷一样,不够就从主网下。适当调节发电机电压就可以搞定的。功率方向继电器解决上网也可以啊!
回复
6楼
才100KW就想并网,扩大100倍还不一定让你并网呢!
告诉一个信息:35KV电压等级以下用户,不必考虑并网。
设计时只考虑双电源切换就可以了,原则是先断后合!
有自备发电机的用户,必须装有防止倒送电的安全装置,才能得到电力部门允许。
回复